登录
首页
电脑编程
回帖
发帖
正文
主题:小女子急需帮助,在WINCC中怎么让工控机的喇叭蜂鸣
点击:7131 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
解丹
在棒图中,想实现在超过报警值不但棒图颜色改变,同时工控机的
喇叭也要蜂鸣报警,最好在同时弹出一个确认框,确认后蜂鸣停
止。怎么办?
求高人帮忙,老板明天用,多谢大家了!
03-08-18 19:08
1楼
编辑
引用
管理
ydong
我记得好象有一个函数能让声卡播放指定的wav文件,但要有音箱和声卡。pc喇叭的不太清楚
03-08-19 09:04
2楼
编辑
引用
管理
deyun
很古老的问题,要写I/O端口。
03-08-20 07:09
3楼
编辑
引用
管理
zibuyu
用Mp3Play.ocx,第三方控件,网上到处有的,VB+WIN98的。
03-08-22 23:44
4楼
编辑
引用
管理
zibuyu
抱歉,看错了。
03-08-23 00:25
5楼
编辑
引用
管理
jiangchun
调用 16进制的07口。
03-10-31 13:01
6楼
编辑
引用
管理
forest1999
脚本如下:
#pragma code("kernel32.dll");
BOOL Beep(DWORD dwFreq,DWORD dwDuration);
#pragma code();
Beep(1000,1000);
才注册,晚了些!
03-11-07 21:38
7楼
编辑
引用
管理
wdxf365
FX2N的PLC可以用M8049来监控,运用STMR指令来控制蜂鸣器的输出!
03-11-08 21:32
8楼
编辑
引用
管理
lhh
7楼的可厉害了,其实那么小的声音有多大用?WINCC里还是用2楼说的方法好,实际应用中一般也是采用这办法的,有时间还是想向WDX365多学点更深层的东西
03-11-12 14:36
9楼
编辑
引用
管理
netcookie
看我发的帖子就有
03-11-15 11:04
上一页
下一页
工控新闻
三菱电机与鹿明机器人,达成战略合作!
我国传感器行业应用拓展带动市场扩容 2025年截至4月6日已发生39起投融资事件
这家变频器厂商发布上半年业绩预告 净利润同比增长152.76%~190.68%
图尔克从产线到领奖台 | TAS 软件荣膺“年度产品”大奖
海尔与长安汽车战略合作签约——新时达深化与长安汽车合作
丹佛斯传动携源网荷储一体化方案亮相光储直柔大会,助推绿色高质量发展
软件定义时代的左移策略
华北工控EMB-3128:支持Intel® Alder Lake-N系列处理器的3.5寸板
更多新闻资讯