登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:请教前辈:用什么样的变频器代替4象限的直流驱动?

点击:14434 回复:36

ysm

一样,交流异步电机的变频调速也有基速上下之分,只不过基速之下是变频变压(φ恒定)恒扭矩调速;基速之上为恒压升频(φ减小)恒功率调速。
04-02-11 19:59
电感型的我没用过,电容型的我倒是用过
04-02-11 20:08
冒昧问一句:
为什么没有考虑到伺服驱动器+伺服电机?那样可以很稳定的控制力矩与速度的配合。应该来说这方面的经验比较成熟啊?
在下初入工控界,还请各位前辈多多指教!
04-02-11 23:35
因为功率比较大,36kW,90A。所以没有考虑使用伺服。相信目前的交流变频器用转据控制应该可以满足。
04-02-12 14:40
我认为14楼的说的比较全面,也很对。交流电机的四象限运行,变频器不一定非要有测速反馈,无转速传感器的矢量控制同样可以实现四象限运行;V/F控制也同样能四象限运行。
四象限运行的关键在于可以电动与发电状态自由转换,正反转方向可以转换。与控制方式无关。
04-02-17 20:58
你可以问一下ABB的,他们有一款自带四象传动的变频器,不过价位较高。
04-07-13 13:40

引用 speaker 在 2004-1-7 14:51:00 发言【内容省略】

speaker: 你说的开卷、收卷是钢铁行业的吗?
04-07-16 09:42

上一页 上一页

工控新闻