主题:24ACV和24DCV继电器线圈有什么区别?用错的后果?
点击:8334 回复:15
楼主
编辑
引用
管理
foshanlhq
如题。
06-05-21 21:41
1楼
编辑
引用
管理
pzg
是交流和直流的区别呀!后果是烧毁
06-05-22 09:26
2楼
编辑
引用
管理
cncnnet
我想也是啊 ??????我就碰到过
06-05-22 09:34
3楼
编辑
引用
管理
cncnnet
我想也是啊 ??????我就碰到过
06-05-22 09:34
4楼
编辑
引用
管理
高原
DC24V继电器线圈用在AC24v电源上不吸和
AC24V继电器线圈用在DC24v电源上线圈烧毁
06-05-22 09:38
5楼
编辑
引用
管理
SLN
引用
高原
在 2006-5-22 9:38:00 发言
【内容省略】
DC24V继电器线圈用在AC24v电源上每分钟吸合50次
AC24V继电器线圈用在DC24v电源上线圈烧毁
06-05-22 09:43
6楼
编辑
引用
管理
zhxhyl
引用
高原
在 2006-5-22 9:38:00 发言
【内容省略】
我怎么感觉应该相反呢,请给解释一下吧
06-05-22 10:30
7楼
编辑
引用
管理
妞妞鼠
小型交流继电器铁心上面比小型直流继电器仅多一个短路环而已。短路环的用处只是消除铁心震动用的。
所以交流继电器可以用在直流电源上,而直流继电器若用在交流电源上,则会发出交流震动声,长时间连续工作,线圈会发热烧毁。
不知说的对不对?
06-05-22 17:08
8楼
编辑
引用
管理
锈刀
哪位老兄做个试验好了
06-05-25 17:03
9楼
编辑
引用
管理
豆芽蔡
请问哪位仁兄说的对呢?我应该听说的呢?
06-05-25 17:25