主题:急询:是什么原因

点击:1958 回复:17


我们公司新建了一个泵房,距配电间30左右,动力线是AC 380V,控制线AC 220V,一共三个泵,每个泵有单独的配电柜,单独的控制线和动力线,所有的电缆都是铠装的,在同一线沟平行直埋,
现在的问题是通过控制按钮启动一台泵其它的也偶尔启动.现在几个老电工都分析了,把厂家也找来,都不知问题在哪里?请教高手,急..............
06-05-20 22:51
看看N线接好没?公共点接地好不好?
06-05-20 23:42
我想知道偶尔启动是什么意思呢?是不是启动一台了另外两台也动啊?还是动了一下就不动了!我想知道三台水泵是不是给一条水陆供水呢?还是分别供给其他的呢?
06-05-21 00:16
2楼说的有道理,估计是因为启动回路对早成的。这应该是随机的现象。
06-05-21 09:51
4楼
该帖内容不符合相关规定!
06-05-21 13:32
同意三楼,是不是三台泵出口并在一起,而止回阀不严,水倒流带着泵转。
06-05-21 16:55
不是,是带电运转.三台泵除了电源由一个柜引出和公共接地共用,其它没有联系
06-05-22 08:12
现在电工认为是感应电引起的,但我们用的是带铠的电缆,就是外有一层钢皮的,能起到屏蔽效果不?钢铠有没有屏蔽效果?如果有,那这个解释就不成立
06-05-22 08:16
8楼
该帖内容不符合相关规定!
06-05-22 10:03
楼上是说强电干扰弱电吗?看来不像,不过控制线是不应该和动力电缆平行直埋的。
查一下有没有联锁条件,三台泵的运行方式是如何要求的?