登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:初学者问题,电容补偿柜会不会爆炸着火,在什么情况下会爆炸起火?
点击:5399 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
longend
初学问题:我单位配电室一电容补偿柜烧坏,一电工老师要求把电容补偿柜移到配电室隔壁的房间,说电容补偿柜会爆炸起火引燃其他设备,我问问各位高手是不是这位电工老师所说的那样会起火爆炸?移电容补偿柜有没有必要?在线等,谢谢
06-05-18 12:02
1楼
编辑
引用
管理
zhxhyl
很有必要,当然会爆炸,只要有短路且断路器保护不够灵敏,会引起大爆炸
06-05-18 13:34
2楼
编辑
引用
管理
jdcyb
电容器起火、 爆炸不奇怪
我们单位的电容柜是放在低压室的 对其他柜子没有过影响
有条件分开点距离 也是不错的
06-05-18 14:07
3楼
编辑
引用
管理
wuyunduoduo
你那是低压补偿吧
06-05-18 20:59
4楼
编辑
引用
管理
疑问
好像很危险!
06-05-18 21:31
5楼
编辑
引用
管理
longend
对,低压补偿
06-05-19 12:31
6楼
编辑
引用
管理
小叶
太偏激的看法了,电容补偿控制柜里有熔断器和热保护装置,那里有那么容易起火和暴炸呢?重要的是做好配电柜的散热通风,配电房的通风设计搞好一点。
06-05-20 05:05
7楼
编辑
引用
管理
luo71529
太偏激的看法了,电容补偿控制柜里有熔断器和热保护装置,那里有那么容易起火和暴炸呢?重要的是做好配电柜的散热通风,配电房的通风设计搞好一点
06-05-21 21:58
8楼
编辑
引用
管理
ybpr56
肯定会爆炸的,而且也会引起火灾,我已经经历过好几回了
06-05-22 11:54
9楼
编辑
引用
管理
zsgd
我到没见过起火或爆炸,就见过电容器漏液。
06-05-30 15:04