大家还应注意一点:相同规格的单芯电缆、三芯电缆及带接地线的三芯电缆其额定载流量是不同的。
06-10-10 17:22
辛苦了你!!!
06-10-11 16:21
72楼
该帖内容不符合相关规定!
06-10-25 19:28
我觉得偏小了点,按楼主的选择我是不太敢赞成。
06-10-30 23:14
look
06-11-07 21:03
不尽然....我这里18.5的电机16的线长时间 发热严重
不过是200米的距离
06-11-09 22:20
这么短的距离,一般情况下够了。我赞同楼主的
06-11-09 22:48
辛苦了,顶.
06-11-10 10:24
vv3*120+2*70就是三根120平方和两根70平方的电缆
06-11-11 13:36
再说楼主给的这些数据都是在一定条件下的,如果说考虑其他因数,比如:长度、是否穿管、温度等等,,,这些数值有的是用大了,有的是用细了,还得靠自己去衡量。不过一个重要就是现在市场上有很多牌子的电缆都不够所说的规格,很多偷工减料,这点大家一定要注意。写的值只是在一定的条件下,并不是都可以应用。大家可以来个参考倒不错,谢谢楼主。