主题:电机电缆选择

点击:103865 回复:160

其实电缆的截面积应该跟负荷电流关系吧,电缆生产商一般根据电缆的直流电阻计算电缆截面积的
05-10-10 17:54
谢谢楼主。请问楼主9台11OKW变频电机的进线柜的线应该用多粗的?
05-10-11 22:11

引用 ONLOOKER 在 2005-10-11 22:11:00 发言【内容省略】

240平方.持续负载时电缆温升不到70度.
05-10-11 22:58
还是有价值的
05-10-12 10:07
谢谢13楼的兄弟,但一根240好象不够吧?9台110KW电机同时工作,额定电流2000A,用一根240,够吗?
05-10-12 19:09

ip

引用 ONLOOKER 在 2005-10-11 22:11:00 发言【内容省略】

两根VV3*120+1*70并接
05-10-12 22:03
不错
05-11-06 11:17
又张了见识,谢谢,不过我想问一下,如果在起重设备中,频繁启动应该怎么选者那?是不是要加大一级那???????
05-11-27 15:35
楼上老兄问的好,我也是搞起重行的,由于在不同工作制的情况下.
帮帮忙!!!
05-12-10 21:37
我在实际里一般习惯根据电机的实际电流来计算。上面的匹配很实用。
9台110KW的变频用两根VV120X3+1X150的应该是小了。
05-12-11 00:02