登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:这是什么原因啊?

点击:1878 回复:14

首先排除金属与金属之间摩擦产生的花(这道题不是脑筋急转弯吧)
铁板直接接触地吗??????????
是不是铁板下还有绝缘的材料?????
如果不是再请问一下电阻炉离你那变电所(变压器)是不是很远(我指电缆距离)
我估计后者可能性很大如果是再解答(到时再吹心里有底)
06-05-17 00:55
感应电!给铁板做个重复接地!你说控制柜断电仍有火花,好象不太可能!
06-05-17 01:03
检查供电系统吧,很可能是变压器或输电导线漏电.
06-05-17 09:15
楼上的兄弟,你知道电阻炉有多重不?好几吨啊!各位大师们,到底是什么原因呢。是不是感应电啊?!
06-05-17 21:38

电炉不通电,从控制柜内断开了,也不行,还是有火花现象。
新买的电炉也是这样啊,
大哥我想知道你说的是什么意思?电炉不工作也还有火花吗?是不是夸张了点呢?
你所工作的地方是不是有高压电啊!或者你所在的地方是一个强电、强磁场呢?
06-05-30 22:18

上一页 上一页