登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:两电机同步运行的问题
点击:13196 回复:35
10楼
编辑
引用
管理
speaker
呵呵,同步拉伸,一次双向拉伸,纵拉and横拉。当然要两套驱动,操作侧一部,驱动侧一部,同时运行才可能拉伸成功嘛。如果不同步,就皱了嘛,甚至,会断。
03-08-11 22:47
11楼
编辑
引用
管理
howdy
现在变频器本身有同步控制,象我们现在开发的变频器就有脉冲同步控制方案。
03-08-28 14:25
12楼
编辑
引用
管理
lihuifen
用一个同步卡输出一个频率信号(最好用电流)控制两台变频器。每台变频器都与一个旋转编码器组成一个闭环矢量控制。省钱省事
03-09-07 15:35
13楼
编辑
引用
管理
rockyhuo
我看你的要求精度不算太高,一拖二可以吧!!!
03-09-20 00:10
14楼
编辑
引用
管理
speaker
精度要求非常高
03-09-20 09:54
15楼
编辑
引用
管理
zhengfzhu
如果是同步拉伸机,对同步的初始位置要求不高,可使用两台同步电机共用一台变频器的方法解决。异步电机会打滑,不能保证同步,矢量变换只是使单机系统达到近似直流电机功能,除非加装位置传感器,使其具有伺服电机功能,这样成本显然太贵。步进电机也是同步电机的一种,原理上可用,但价钱太贵。若对两电机初相角也要求控制时,在每次开机前先送一同步脉冲使两电机初相角同步后,再改投入变频器开始启动,同步运行,只要不过载,一般可正常使用。
03-09-20 11:14
16楼
编辑
引用
管理
rockyhuo
可是步进电机功率太小,怎样去拉伸呢?用两台摆线针的必然存在不同步的问题(机械上)。能否机械上改为液压驱动呢?这样就能够达到比较高的同步而成本不高。
03-09-22 00:51
17楼
编辑
引用
管理
davidtigers
我见过有人用伺服电机加驱动器来解决同步的问题,尤其是要求较高的时候。
03-09-26 17:10
18楼
编辑
引用
管理
lihuifen
同志,再建议你一种高精度的方法。两台变频器均采用矢量控制。第一台采用闭环精度控制。同时用第一台电机轴上编码器信号为第二台变频器的给定信号。第二台自身也是采用闭环控制。
03-11-18 12:45
19楼
编辑
引用
管理
tonny
想问一下你用的变频器是哪一档次的。通用性的变频器一般精度很差,要做同步只能通过上位PLC实现,而且对PLC的配置要求较高(要有高速计数器输入,模拟输出或是通讯,对编程也要有相当的经验,调试也很麻烦)。矢量型的变频器通常都有脉冲输出,可以通过级联方式将变频器设置成主从关系来实现同步。至于更高档次的伺服控制器如何实现同步则不需我多说了。
03-11-26 14:31
上一页
下一页
工控新闻
新品!从MINI到工业板:米尔T153开发板工业场景全覆盖
智造赋能!天津举办“人工智能+制造”促进大会
汇川技术与湛江德利达成战略合作,打造汽车行业能源管理新样板
东土科技联合北京科技大学共建工业确定性网络与智能协同控制北京市重点实验室
长春制博会观察:中国制造业加速智能化转型
ABB 发布 Ethernet-APL 科氏力质量流量计
云南深化工业领域改革 赋能工业高质量发展
人工智能和算力价值评价研究室发布工作规划
更多新闻资讯