登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:请问能不能把两个交流接触器电磁线圈(一个100Ω另一个13kΩ)并联使用?
点击:2374 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
尊崇
请问能不能把两个交流接触器电磁线圈(一个100Ω另一个13kΩ)并联使用?
06-04-27 07:54
1楼
编辑
引用
管理
jczwfy
能
06-04-27 08:26
2楼
编辑
引用
管理
wangbingmei
可以.但最好再并个压敏电阻
06-04-27 09:20
3楼
编辑
引用
管理
岚
能
06-04-27 09:38
4楼
编辑
引用
管理
wushulin
看来你还没有搞清楚什么叫并联,什么叫串联。还要努力。
06-04-27 13:04
5楼
编辑
引用
管理
myw816
如果没有特殊限制的话,应该是可以的!
06-04-27 17:49
6楼
编辑
引用
管理
尊崇
把两个交流接触器电磁线圈(一个100Ω另一个13kΩ)并联使用后,出现以下情况:
1. 13kΩ的欧姆龙小中间继电器烧毁一次。(有可能是质量问题)
2. 100Ω的施奈德交流接触器吸合动作正常。13kΩ的欧姆龙小中间继电器吸合动作不正常, 常开触点不闭合,常闭触点不断开。
06-04-27 21:59
7楼
编辑
引用
管理
zsyf
引用
尊崇
在 2006-4-27 21:59:00 发言
【内容省略】
没见过这么大阻值的继电器
06-04-28 08:37
8楼
编辑
引用
管理
machelec
就凭电阻是无法确定的。关键看电压。
06-04-28 09:23
9楼
编辑
引用
管理
尊崇
知道答案了!
见
http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs_all.asp?id=13643
06-04-28 13:45
上一页
下一页
工控新闻
AI重写数据中心逻辑:施耐德电气的全栈破局之道
和利时推出XWorld工业世界模型
药企转型新路径:拥抱从蓝图到实践的“制药4.0”
2026制造强国品牌发展论坛暨绿色工业与能源品牌博览会启幕
北京科博会5月8日开幕,记者提前探馆亮点抢先看
德国总理亲临威图展台——工业AI正推动增长模式升级
一季度我国机器人出口实现开门红
4月RatingDog制造业PMI 52.2
更多新闻资讯