主题:FX2N编程口(RS422)与上位机通讯协议监控

点击:45961 回复:34

FX2N编程口协议:
STX 0 address bytes ETX SUM   读数据(包括位软元件以字节为单位)
STE 1 address bytes data ... ... EYX SUM  写数据(包括位软元件以字节为单位)第一个data是数据低4位,第二个是数据高4位
STX 7 address ETX SUN  强制位开(address  4个ASCII码按照地址低8位,地址高8位)
STX 8 address ETX SUM  强制位关(address  4个ASCII码按照地址低8位,地址高8位)
数据寄存器只可读到D999。其地址为add*2+0x1000.
STX E00 address bytes ETX SUM  读数据(包括位软元件以字节为单位)
STX E10 address bytes data ... ... ETX SUM  写数据(包括位软元件以字节为单位)第一个data是数据低4位,第二个是数据高4位
STX E7  address ETX SUM   强制位开(address  4个ASCII码按照地址低8位,地址高8位)
STX E8  address ETX SUM   强制位关(address  4个ASCII码按照地址低8位,地址高8位)
数据寄存器。其地址为add*2+0x4000(D0-D7999),D8000-D8255 地址为E00-FFE
08-01-16 15:22
大家所谈的FX2N与PC通讯(大多用VB所写)程序所用协议可在本站看到
08-03-31 18:43
很好
08-04-09 15:08
利用编程口的通讯我试验OK了,PC只能读写PLC,PLC被动响应。现在正研究232BD通讯的各种方式,能否现实:PC读写PLC数据,然后PLC也能主动发数据给PC?