登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:怎样分出发电机的零线
点击:2626 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
czadog
我厂有一台400KW的发电机,4根引出线颜色,大小都一样不知用什么方法,分出零线,请各位师傅帮忙!
06-04-17 07:59
1楼
编辑
引用
管理
wushulin
不要接负载,启动发电机,测量四根线的电压,当然线头你要固定好,用万用表AC750V档量,如果是380V的,那发电机可能相线有400V,这是正常,有一根线的电压是最低的,这根线就是零线了,这根线对其它三根都是220~230V肯定是零线。
最后修改:
2006-4-17 8:52:47
06-04-17 08:47
2楼
编辑
引用
管理
3409
在送电的情况下用2个100W灯泡串联,用2引线对其4条线分别接触看光度就行,一般来说相电压比较暗.
06-04-27 13:11
3楼
编辑
引用
管理
myw816
不错.
06-04-27 17:52
4楼
编辑
引用
管理
ZHPP
果然都是高手啊!!
06-04-27 21:46
5楼
编辑
引用
管理
cliff.zheng
ding.
06-04-27 22:35
6楼
编辑
引用
管理
wzd99595
支持2楼!!!!!
06-05-24 11:36
7楼
编辑
引用
管理
405072875
支持2楼的说法
06-05-30 21:29
8楼
编辑
引用
管理
pzg
支持2楼
06-05-31 16:32
9楼
编辑
引用
管理
luo71529
同意1楼这样做,这样安全.
06-05-31 17:34
上一页
下一页
工控新闻
做强“AI+制造”,宁波打造全场景开放创新高地
【新品速递】华北工控EMB-4168支持Intel Meteor/Arrow Lake UH处理器,大幅提升AI加速效率!
汇川技术中亚电梯首秀:让解决方案更智能,让智能电梯更“接地气”
安森美公布2026年第一季度业绩
中国制造业继续向“新”向“优”发展 动能韧性趋于增强
AI重写数据中心逻辑:施耐德电气的全栈破局之道
人工智能助力新型工业化 第九届数字中国建设峰会工业智能产业生态大会成功举办
三一集团以电动化、无人化与AI赋能解决方案,扩展全球智能设备产品组合
更多新闻资讯