主题:近日面试工程师出了这样一道题,回家想想还是没想通。

点击:54826 回复:176

这是很基础的题目呀,
08-08-26 21:22
我知道。我时间我在QQ上告诉你。253869982
08-08-27 17:10
看了大家的热情回函,我觉得我还不是工程师呵呵
08-12-18 21:53
如果用NUITRONICS PLC ,一步就搞定
08-12-19 11:27
方法不是一般的多啊,对于s7-200的更多了
单按钮控制启动/停止
通常情况下,PLC控制的外部设备至少要有一个启动和一个停止按钮作为输入信号来控制程序的运行和停止,因此至少需要两个输入点,在点数紧张的情况下可采用单按钮控制进行优化,将节省下的点留作扩展功能。
1)采用V变量的方法
TITLE=单按钮起停
Network 1 // 网络标题
// 网络注释
LD I0.1
EU
= V0.0
Network 2
LD V0.0
A Q0.0
= V0.1
Network 3
LD V0.0
O Q0.0
AN V0.1
= Q0.0
2)采用计数器的方法
TITLE=单按钮起停
Network 1 // 网络标题
// 网络注释
LD I0.0
EU
LD I0.0
A C1
CTU C1, 1
Network 2
LD C1
= Q0.0
3)采用R/S指令方式的方法。
TITLE=单按钮起停
Network 1 // 网络标题
// 网络注释
LD I0.0
EU
= V0.0
Network 2
LD V0.0
AN Q0.0
LD V0.0
A Q0.0
NOT
A Q0.0
OLD
= Q0.0
最后修改:2008-12-19 14:10:53
08-12-19 14:07
这个应该很容易的啦!
有点简单!
08-12-19 16:22
用三菱的很简单,要是我碰到这样的面试就好了
08-12-20 21:52
单按钮启停电路
BEGIN
Network 1
// 网络注释    I0.0为输入,当其接通时,M0.1为ON,同时M0.0为ON,在下一个扫描周期,
//           M0.1动断触点打开,使M0.0为OFF,即M0.0为ON的状态只能保持一个扫描周期。
LD     I0.0
=      M0.1
AN     M0.1
=      M0.0
Network 2
// Q0.0保持ON状态,但M0.2不能为ON;Q0.0保持ON状态是为M0.2为ON作准备。
LD     M0.0
A      Q0.0
=      M0.2
Network 3
// Q0.0为输出,Q0.0保持ON状态。当I0.0再次接通时,M0.2为ON,M0.2动断触点为ON,并保持一个扫描周期,
LD     M0.0
O      Q0.0
AN     M0.2
=      Q0.0
我也遇见过这个问题
当时认为是一个死循环,解决不了
好久以前的事了
后来请教了别人
现在有温习了一边!!
这个好像执行不了!
10-06-07 14:13
不知道一按就接通,再一按就断开的开关是不是按钮??要是这样就简单了。我也不懂!!!
10-06-07 14:17
实现这个的方法很多,每个人的想法也可以不同.
可以试一下,用一个字做标志,第一次时置0,二次置1.再后时逢0为1,逢0为1,然后再根据0或1来决定是否输出.
这仅是其中的一个思路.
10-09-14 20:50