主题:问个问题,CPM2A输出等是亮的,但是没有电压是怎么一回事呀?
点击:2692 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
pausebreak
问个问题,CPM2A输出等是亮的,但是没有电压是怎么一回事呀?
06-04-13 19:22
1楼
编辑
引用
管理
dawndragon
你串接电源了么?
06-04-13 21:17
2楼
编辑
引用
管理
dawndragon
OMRON的PLC输出是没有电压的
06-04-13 21:18
3楼
编辑
引用
管理
blackc
PLC应该是坏了。
06-04-14 15:34
4楼
编辑
引用
管理
pausebreak
OMRON的PLC输出是没有电压的???
那我怎么测试PLC的输出信号是否正确?我的PLC 是接步进电机的驱动器,那我应该怎么接输出呢?
06-04-15 09:41
5楼
编辑
引用
管理
金亚杰
你的COM点没有接输入
06-04-15 19:26
6楼
编辑
引用
管理
pausebreak
com 点我全部接地对不对呀?
06-04-15 20:05
7楼
编辑
引用
管理
iiyama
输出点只是一个干接点,就像一个开关,本身不提供电源输出的.
06-04-15 22:34
8楼
编辑
引用
管理
秋之骑士
楼上的,输出微小电流吧?10mA左右。具体多少俺也不知道,我直接用CPM2A驱动小型电磁阀的。
06-04-17 23:50
9楼
编辑
引用
管理
ycss110
老大,你没有说明你用的是什么型号的的PLC,如果是晶体管输出型的会有电流输出,要是继电器输出型的,怎么也不会有的!