主题:位传送问题[求助]
点击:2015 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
huafeiyue8
请问: 将一个具体的值传送到某通道的某位用什么指令?
实在是在手册上没找到
例如:将#1传送到D500的03位
先谢谢啦
06-03-31 14:50
1楼
编辑
引用
管理
sjs7629
请说明用的什么PLC,用的那家的软件,用的什么语言好吗?
06-03-31 16:04
2楼
编辑
引用
管理
利昌機電
[quote]例如:将#1传送到D500的03位 [/quote]
你將語病查清楚!再回答你!否則自己去查 MOVB指令!
06-03-31 22:50
3楼
编辑
引用
管理
利昌機電
還是我想錯了!你的"位"是位數?MOVD && MOVB 您自己看一下;一個是"位"數;一個是"位"元。不知您說的是?
06-04-01 08:56
4楼
编辑
引用
管理
huafeiyue8
我指的是位数,我用的是CP1H
但MOVB不能满足我的要求哦
06-04-03 09:44
5楼
编辑
引用
管理
huafeiyue8
哦 说错了 不好意思 我的意思是将一个数存储到D500的第4位里面,这样说应该没语病了吧
06-04-03 09:47
6楼
编辑
引用
管理
pycathiu
你举个例子吧,还是没看明白你想做啥。
比如说,我想把#B送到D500的第4位,就是说把D500写成#BXXX?能不能这样理解?
06-04-03 11:49
7楼
编辑
引用
管理
huafeiyue8
我只想传第4位,每一位要单独传
06-04-03 14:01
8楼
编辑
引用
管理
利昌機電
假設D500目前內容為0:
0000 0000 0000 0000 <--D500
你想搬成如此:
0000 0000 0010 0000 <--是這樣?
06-04-03 14:51
9楼
编辑
引用
管理
huafeiyue8
对 就是这么回上事 我用VB 在这位上写上数代表什么状态,然后由PLC来读 再根据数来做相应的动作