主题:s7-200怎样编单按钮起/停控制?
点击:3183 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
lhkyxd
s7-200怎样编单按钮起/停控制?
06-03-16 09:07
1楼
编辑
引用
管理
乌云
这个问题论坛里有过了。。。去找找,,都有你要的程序。。。。
06-03-16 10:48
2楼
编辑
引用
管理
hellowang
置位/复位啊
06-03-26 12:27
3楼
编辑
引用
管理
hj7809
你用楼上的方法也行,也可以通过记时控制也可以的
06-03-26 20:35
4楼
编辑
引用
管理
afei5645
NETWORK1
LD I0.0 //单按钮
EU
XORB 1,VB0
NETWORK2
LD SM0.0
A V0.0
=Q0.0 // 输出点
06-03-26 23:19
5楼
编辑
引用
管理
zhoubinazz
上升沿法和记数比较法都行
06-03-27 00:00
6楼
编辑
引用
管理
cvlsam
直接对输入进行取反指令就可以了
06-03-27 10:06
7楼
编辑
引用
管理
sks1982
自锁按纽不用说拉 可以用直接取反撒
不带自锁的可以判断上升沿后取反咯
06-04-30 00:33
8楼
编辑
引用
管理
peter815
例子很多,自己找找
06-04-30 11:50
9楼
编辑
引用
管理
dreamerwen
一个按纽实现启动和停止的功能很多