登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:奇怪 零线电流怎会大于相线电流?
点击:3730 回复:23
10楼
编辑
引用
管理
弥乐佛
我使用的是MG28型钳形电流表,分别在桥架内和外线电表处测量过,电流情况相同,都是零线电流大,我真有点迷惑?忘了一点,用电系统中还有单相电机、白炽灯、三相烘烤箱。其实我已经调整了各相负载,零线电流已小于相线电流,但对零线电流大于相线电流的现象很想搞清楚其中的道理,请大家发表自己的见解,谢谢。
06-03-18 19:14
11楼
编辑
引用
管理
疑问
对了,零线电流比相线大,那相线电流当时是多少?零线又是多少?
06-03-19 22:58
12楼
编辑
引用
管理
弥乐佛
见第一页
06-03-21 11:51
13楼
编辑
引用
管理
小彭王爷
主要就是三相负载严重不平衡,0线电流有可能大于最小的一相线电流。
06-03-21 18:00
14楼
编辑
引用
管理
弥乐佛
问题是零线电流大于最大一相相电流,这就是需要探讨的地方。
06-03-21 19:03
15楼
编辑
引用
管理
peng123139
负载分配不合理,要考虑负载相位的影响
06-03-21 19:30
16楼
编辑
引用
管理
心动不说
不好说
06-03-21 21:27
17楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
16-12-22 14:44
18楼
编辑
引用
管理
pan_xiansheng
如果没有谐波,零线的电流应该始终≤最大的一相的电流。
但如果线路中有谐波,零线的电流就有可能>最大的一相电流。
16-12-22 17:17
19楼
编辑
引用
管理
wuyang750
网吧里面用三相电 都是零线电流大 电脑都是开关电源
16-12-22 20:14
上一页
下一页
工控新闻
乘势而上 智能经济打开发展新空间
“制造业数智化转型”专题研讨会在京举行
工信部就推进工业数据筑基行动、加速工业园区数字化转型等答记者问
经济日报:资源集聚铸造产业新优势
ABB 发布 Ethernet-APL 科氏力质量流量计
双轮驱动 人工智能与新能源共塑制造业新图景
抢占Micro LED产业化风口!2026深圳国际全触与显示展汇聚四大应用领域核心买家,助力企业率先突围
医疗IVD国产化新突破, 研华实现RK3588与银河麒麟平台级适配
更多新闻资讯