主题:求教关于中性点不接地系统的有关知识

点击:3825 回复:11

看书时有:中性点不接地系统,当发生单相接地时,中性点对地电压为220V,不太理解,请大侠帮忙画出相量图指导一下,先谢了!
06-02-27 09:21

引用 goof 在 2006-2-27 9:21:00 发言【内容省略】

理解错了!中性点不接地系统,当发生单相接地时,中性点对地电压为线电压。即如380v系统,当A相接地时,B、C相对地电压上升为线电压(380v)。一般10kv、35kv供电系统为不接地系统,低压配电系统很少用不接地运行的。
06-02-27 17:13
中性点不接地系统中每棵火线与零线的电压都是220V,当某火线接地时,地与此火线等电位,中性点对地电压等于中性点对火线电压,所以为220V.不知能否理解
06-02-27 21:26
2楼的大虾,请问,380v 中性点不接地系统(小煤矿井下大量使用)发生单相接地故障后,非故障相对中性点的电压是否依然不变为220V?那故障相对中性点电压 究竟是220V还是380V?
06-03-08 14:12
2楼的大虾,请问,380v 中性点不接地系统(小煤矿井下大量使用)发生单相接地故障后,非故障相对中性点的电压是否依然不变为220V?那故障相对中性点电压 究竟是220V还是380V?
06-03-08 14:12
2楼的说明我想来比较有道理!
谢6!
06-03-08 19:47
好象又不明白了:为什么'地与火线等电位',火线不等于零呢?
06-03-08 20:00
接地相电压降低,其余两相升高,多年不干这个了,好像是根3倍来
06-03-11 19:30
在中性点不接地系统中或通过消弧线圈接地系统中,正常状态时,中性点对地电位为零,A、B、C相对地电压为相电压,相间为线电压,相电压与线电压相差1.732倍;若发生单相接地时,中性点电位漂移,此时中性地对地电位为相电压,其余相对地电压上升为线电压,此时故障点对地故障电流较小,一般为容性电流。
06-03-11 19:42
在400V中性点不接地星形线路里单相对地短路时,那么大地就是火线,,他相对系统的中性点来说,当然是220V