主题:合上电源,一声巨响,一缕青烟,何故??

点击:4330 回复:26

是电容炸了?
1.电容耐压不够,
2.有可能你 接错线了
最后修改:2006-4-11 11:14:33
06-04-11 11:11
3,电容容量太小,电流过大,也会造成电容爆了
06-04-11 14:44
我公司用的三菱f540 的7.5kw变频器,有一台机器一年烧毁3台变频器,都是大冒烟。用的西门子simodrive 611是,每逢假日后一开机总是烧。
06-04-11 15:06
受潮吧! 个人意见
我单位今年开工(春节放一个月的假)起机就爆了两个 也是巨响
06-04-12 12:05
你好,看来你要在买一台了,如有需要请致电13716284691
吴先生 0.75KW可售到六百多,保修一年
06-04-12 18:20
电容质量问题应站大多数
06-04-18 20:15
本人认为,出厂时候电容接反的可能性还是挺大的,因为电容接反在你运行的时候不一定马上就能表现出来,运行了一定程度后,有了量的积累才会有质的变化.
我也遇到过,我们公司里,产品生产时候把电容接反了,品质部没检测出来,后来出厂了,到了客户那里了,才发现这问题,幸好量不大,在客户那里的品质部出现了电容爆炸现象
不过望知道检查出原因后请告知,大家共同进步.