引用 雷雷 在 2006-2-18 23:06:00 发言【内容省略】

电机的接地一般都是单独接地的.我通常也不用3+1电缆.
3芯电缆外加金属管或金属软管(包括本身的屏蔽层)可以有效的消除变频器至电机之间的线路对其他设备的噪声干扰(电磁辐射)和高频抑制作用,尤其对大功率电机更重要.
对于有出处的关于3+1电缆会造成损坏电机轴承的事情,我认为楼主应该核对一下中英文说明书.大多数的中文说明书翻译的很烂,中国人看不懂,外国人不明白的情况比比皆是.
人云与云的作技术态度是非常危险的.
最后修改:2006-2-19 10:39:44
06-02-19 10:16
我提的问题请看ABB ACS800硬件手册第37页“可选电源电缆类型“。
06-02-20 09:33
关注中....
06-02-20 14:35
电机不接地能行吗
06-02-20 16:50
关注中
06-02-20 17:26
我见过的变频不多.但从75--0.75KW的都是用的VV--3+1的电缆.且经多年使用运行正常.并无异常现象.
06-02-20 19:42
[精]可参考下面这个图(acs510)
附件
最后修改:2006-2-20 22:55:31
06-02-20 20:08

ABB ACS800硬件手册第35页“可选电源电缆类型“。的确是这样写的,我也向知道为什么?请高手解答!!
06-02-20 22:21
挺复杂的。 3+1电缆称为不对称型电缆。相线与地线间的电容分布不对称。高频谐波容易在电机上引起电容性的轴电流。与电感性的轴电流相比,绝缘轴承对这种电流是无能为力的。这个概念好象是进几年才在国外一些大的公司提出来。
最后修改:2006-2-20 22:57:30
06-02-20 22:52
楼上可否具体的解释?绝缘轴承不是已经把转子和定子在电气上绝缘了吗?轴电流的通路呢?那棵地线电缆不是接在电机的外壳上吗?请说明。最好画个示意图出来。谢谢。