主题:求助:变频器降低频率,电流已经下降很多,但电度表没有慢下来有时还会加快!
点击:4969 回复:17
10楼
编辑
引用
管理
dxhb
变频器的电容迷惑了太多用户.
福建某单位二台45KW空调水泵采用变频节能,电流小了20%,非常高兴.
与变频节能投资方分了三年“节约”的电费.(不幸的是:安装变频节能后,该单位一台进口开利空调的压缩机,烧了二次,损失40W!---纯属巧合?)
偶让他在水泵处接个8千乏的电容,工频条件下运行,电流也小了20%还多一点.
最后修改:
2006-3-7 20:13:50
06-03-07 19:30
11楼
编辑
引用
管理
ghasty
lif 想和你交流一下,如何联系?我的ghasty@163.com QQ:348060577
06-07-01 17:52
12楼
编辑
引用
管理
LIF
电容加在进线还是出线,如果加在出线就不能用变频器了!
06-07-04 09:34
13楼
编辑
引用
管理
dogeggkm
恒功率负载的话,那你是功率是恒定的,换句话说你在基频以上调速了,那当然没有节电功率了。如果你在恒转矩,降低转速,你看节电不。
06-07-05 16:59
14楼
编辑
引用
管理
LIF
不是恒功率,是恒转矩的负载!
06-07-08 11:26
15楼
编辑
引用
管理
LIF
关注!
06-07-16 10:03
16楼
编辑
引用
管理
飘零的叶子
你没有看下面这篇连接么,
http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?ID=75851
,看过之后我想就会一切都明白了,这就是变频器不省电的见证,你说的电流下来了在我给你的连接里也有阐述,主要是加上变频器后我们电流表读的基本是有功电流,而没加变频器之前我们读的是有功电流跟无功电流的和,而我们的有功电度表走的都是有功电流,你安装上变频器后有功电流并没有下降,相对的还要增加一点点,因为变频器也要耗电的,所以电度多了,如果你计算好多大的电动机然后给它安装一个合适的电容并在一起,(也就是就地补偿)那么你看到的电流表的电流也会下降的,如果电容选的合适那么电流表的读数会比安装变频器的还要小