主题:如何用plc实现一条压力曲线
点击:5456 回复:19
楼主
编辑
引用
管理
hfdgx
要事先在plc里储存一条压力曲线,让plc控制下的液体压力按照曲线变化。曲线该如何编程。我想在曲线上取50个点,把它们放到plc数据寄存器里。让后定时取出作为一个设定值,与用传感器采集回来的压力比较。实现闭环控制。这个思路对不对。怎么样编程呢?我是菜鸟。请高手赐教。
06-01-13 22:04
1楼
编辑
引用
管理
zhwluck
可以用这50个点作个函数,用的时候调用函数
06-01-19 16:59
2楼
编辑
引用
管理
panjan
正确
06-01-19 18:52
3楼
编辑
引用
管理
hfdgx
请问 zhwluck和 panjan,如何用50个点做个函数?
如果不做函数,我把50个点的值存在50个寄存器里,定时取一个值,直到取完,这样行不行呢?
06-01-19 19:09
4楼
编辑
引用
管理
panjan
keyi
06-01-19 19:53
5楼
编辑
引用
管理
我是大海
当然可以实现,不知道你的曲线是不是连续的。连续的压力曲线我做过,并且十分成功。如果可以的话,请与我联系。
06-01-19 21:48
6楼
编辑
引用
管理
hfdgx
我补充一下我的问题:
我在plc里面的这条曲线是通过dynaform模拟出来的,我想在现场实现它。就在这条曲线上取了50个点,放到PLC的50个寄存器里,定时取出每一个值并实现闭环控制。这条曲线现在肯定是不连续的,另外,我的课题要求要在上位计算机里经常实时快速的修改这条曲线的形状,我只要修改那50个数就可以了。如果用一个函数去实现它,是不是不太好?不太懂,请高手能解答。对于我的问题还有什么更好的办法建议。
06-01-20 10:25
7楼
编辑
引用
管理
龙村人
压力信号,一般都是线性的。有必要做得像温度函数似的吗?
我在现场用线性做的,效果可以呀。
06-01-20 11:00
8楼
编辑
引用
管理
geng213
我刚学…………
这个不会
06-01-20 13:53
9楼
编辑
引用
管理
zhmingjs
我单位是用寄存器设置的,压力曲线是靠液压系统和PLC的时间,位置控制(旋转编码器)来共同实现的.数据可以通过PLC的人机界面来设置达到改变曲线的目的.
06-01-20 14:28