主题:[求助]关于互感器穿线的问题?????????
点击:3796 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
李发
求教各位高手!我有一50kva的变压器,用150比5的互感器配的计量.现在的问题是穿互感器的导线用的是两根绕了三圈.倍率是乘10还是乘15!!
05-12-28 14:14
1楼
编辑
引用
管理
czadog
倍率应该是30吧,穿两根测的是总电流吧,不知对不对.
05-12-28 15:35
2楼
编辑
引用
管理
klaxl
没说清楚,互感器铭牌上怎么标的?还有2根什么线一起绕的?
05-12-28 16:13
3楼
编辑
引用
管理
monglong
如果每个电流互感器从外边或内边数有三圈,且这些缠绕在互感器上的导线为同一根电线,则倍率为7.5
05-12-28 18:59
4楼
编辑
引用
管理
李发
两根导线是同一相.互感器铭牌上标的是1. 150/5. 2 75/5 3 50/5 .互感器内圈是3圈只是导线太细才用两根当一根用!!!!!!!
05-12-29 13:39
5楼
编辑
引用
管理
李发
导线是16平方的!!!!!
05-12-29 13:40
6楼
编辑
引用
管理
klaxl
那不是很明白吗?3 50/5 !
05-12-29 17:08
7楼
编辑
引用
管理
klaxl
另问,为什么要选150/5的?你变压器二次额定电流才72个多点
05-12-29 17:12
8楼
编辑
引用
管理
李发
如果真的与导线的棵数无关的话那就太好了!谢谢拉!
05-12-29 21:07
9楼
编辑
引用
管理
李发
所以才绕三圈.不然应该怎样选呀?????///
05-12-29 21:11