我昨天在生产的时候遇到了一件令我想起来后怕的事情,写给各位高手看,请大家救命阿!
   我公司为制作ABS板材的生产企业,使用的是590+数字直流式DC调速器,带动165KB电机,前几天生产过程中,电机的转速为1450时,电流表指针略有晃动,检查了配电柜、电机、主机螺杆,没有发现明显异常。
   昨天在开机途中,忽然控制柜发出巨大的声音,并伴随强烈的震动,我将电机转速降至零没有效果,,立即关闭电源才没有声音,检查调速器显示:OVER I TRIP       我关闭总电源,再重新开,调速器显示正常,但是一开电机的开关就又显示OVER I TRIP!后来我拆掉了电机的电源,但是开电源已然显示。等于说没有连接电机也不行!不知道问题出在什么地方!小弟是半路出家,现在做生产,不懂啊!请各位帮忙,焦头烂额中!
05-12-25 15:31
查一下590内部线路有无损坏
05-12-25 16:04
可是我怎么查呢?手头倒是有说明书,内容搞得不是很明白阿。上次让厂家的人换了个电源就花了2000大元,一点点小东西啊!心疼啊!有什么好办法给说说呗!真晕了!
05-12-25 16:14
这样怎么行呢?在这里是不能解决你的问题的。传动控制也算是一个专业了,如果不太明白的,仅靠在这里讲几句就搞定的东西,那还设立这个专业做什?有点开玩笑。
一个传动系统,从购置、安装调试到运行。是一个比较复杂的工程过程。要么就安排自己的专业工程师消化吸收他,要么就聘请专家作后台技术支持与维护。
不花银子是不可能的。只想着赚钱,又舍不得花钱,没有那种好事情的。
柜子里面“炸”了,断电检查炸得是什么东西?这个可以吗?如果也不行,那说明你的能力解决此问题确有难度。必须花钱解决了。心疼也没用。嘻嘻嘻
05-12-25 18:30
还是找个专业的到现场去检测一下;
05-12-25 19:30
谢谢各位,昨天周末,调速器公司的人休息,今天与他们联系,要请专业人员维修的,等弄好了我写给各位看。
05-12-26 08:48
原因找到了,是变频器的镇流器有一个产生了故障,电机也烧毁了。看到异常是一等也不能等啊 !唉。。。
05-12-26 16:21
你说的不是590+直流调速器吗,怎么又变成了变频器?
我所见的,无论是直流调速器还是变频器,都没有镇流器,只有电抗器。你的镇流器怎么坏了?是短路还是断路?
05-12-26 17:13
莫名其妙.应该是整流器(可控硅)才对.问题很明显.
05-12-26 21:54
整流器?我这是跟来这里检测的工程师学的名词,他的普通通话就是说镇流器啊,他写给我看的。
   小弟在电路方面不懂啊,我咨询了欧陆的工程师,他说这种情况是电机的异常引起的,我用的电机是宝应的同松电机厂的产品。
05-12-27 11:02