主题:风机电流突然增大,为什么?[讨论]
点击:11285 回复:25
20楼
编辑
引用
管理
岚
谢谢第19楼的朋友和各位!设备检修结束,不是我亲自担当的设备,由两位同事完成的,没有发现异常情况。主风机抽风管路通畅,沉淀室和卸灰部分也正常,反吹管路及阀门良好。我想抽时间在查一下,但从何下手呢?郁闷!请各位给我支招!有劳了!
最后修改:
2005-12-29 12:04:28
05-12-28 09:12
21楼
编辑
引用
管理
岚
先谢谢大家,问题找到了,今天从卸灰阀中排出很多水,风机电流就降到350安了.可能是天气太冷,蒸汽结冰冻在里面的布袋表面,这几天气温上升,冰化了流了下来.但是,除尘器的吸4个风口,都位于电炉的炉盖上方,温度很高的,卸灰阀排出的灰都是热的,布袋上面怎么会有水呢?百思不得其解,请高人执教?
06-02-13 23:02
22楼
编辑
引用
管理
luyuegang086
根据风压原理,管道堵,电流降。查风机风叶有无变形,动平衡好吗?
06-02-20 08:50
23楼
编辑
引用
管理
zhxhyl
还都继续关注,继续期待
06-02-22 15:50
24楼
编辑
引用
管理
网事悠悠
长见识
06-02-22 19:50
25楼
编辑
引用
管理
changyingjie
我同意二楼的观点,很可能是风门的入口被堵,因为,我们厂以前也遇到过这种情况!