主题:喜欢电气控制设计的来看看

点击:46878 回复:147

引用 monglong 在 2005-12-13 23:34:00 发言【内容省略】

我和设计的图是一样的 我早在我师傅给我出题的第4天我就交了答案了  有外挂点的接触器我知道的还就是CJX2型 别的我也不知道 现在我是学习阶段 别的还真的不太了解  但是我真的很想学好这门技术 因为我本身也是一个刚入门的菜鸟 我很希望大家能教我几样东西 真的 PLC我没有用过 不过我现在正在看PLC的书
我建的这个群应该是不至于满的啊 你在看看 我也看看
谢谢大家对我的帮助 我是一个刚学的学徒 希望大家能支持我 以后我还会把我师傅给我出的题给大家看看的 呵呵共同学习嘛  哈哈 谢谢大家
最后修改:2005-12-15 16:52:19
05-12-15 16:52
点动不就完成了吗
05-12-15 18:07
点动不就完成了吗
05-12-15 18:09
没有看明白 你能说的更详细点吗?
05-12-15 21:00
没问题,容易解决.不过二次加回路复杂一些.
05-12-15 22:58
其实45楼的图已可以实现要求了
05-12-23 08:49
三电机顺启/逆停电气控制原理
图示系最简单的控制电路,共用三个接触器(其中两个带得电延时头)、两个得电延时继电器、两个按钮。但电路图我不会放进来,请楼主或14楼教下我啦。
这种控制方式可以用于中央空调系统的冷却塔、冷却泵、冷冻泵、主机的启/停顺序,但多数用于输送带系统中。其中:
1.1KM1启动M1、2KM1启动M2、3KM1启动M3;
2.1KM1和2KM1接触器带得电延时头,分别对应T1、T2,是为分别启动电机而设,减少启动电流对电网的冲击;
3.2KT1、3KT1分别对应T3、T4,是让系统停止前将输送带上的物料送走,其延时长短在现场调整;
4.不知道是否能够满足要求,希望楼主、同行和前辈原理图能将意见反馈至邮箱:zhong-wei-jie@126.com。
5.完整的控制电路见论坛的《三输送带PLC设计求助》专题。
[/QUOTE]
最后修改:2005-12-25 22:09:02
05-12-25 22:00
你说的问题我没有看明白你手的那个贴子我也没有找到  你可以和我联系 我的Q394777885
M-mail xiadesheng_1@163.com
05-12-25 22:11
请回答
05-12-25 22:59

引用 zhong-gong 在 2005-12-25 22:00:00 发言【内容省略】

附件
这是你的图  我想问一下你的标号是怎么回事我根本就看不懂    其实45楼的那个图就已经很完善了 你要是想用辅助触头的那中时间继电器 也应该是很简单的
05-12-26 04:10

上一页 下一页