引用 大灰 在 2005-11-24 16:08:00 发言【内容省略】

不知10kv是哪一点接地了?中性点吗?那叫不接地吗?
 10kv 系统为不接地运行系统,不接地系统的主保护是相间短路过流保护,接地保护不是主保护,发生接地后一般只发预告信号而不跳闸的,楼主的情况应问供电部门确认是接地还是相间短路跳闸,我估计是楼主单位有接地现象,供电部门用拉路法给查出后把电源给断掉了,一般供电部门很烦用户电器接地,应好好查查设备和电缆是否有绝缘不良造成接地事故。
最后修改:2005-11-29 22:29:02
05-11-29 22:25
一般故障是电缆绝缘下降,但是这几次摇测电缆绝缘没有问题,我得意思是不是供电方把什么值,比如是接地保护得继电器得什么值调得太小,接地保护是后加得,在高压柜里加了个接地保护继电器(变电所,供电方所属)。小彭王爷可不可以留下QQ号,想请教!!!我得号是64038990多谢了。急
05-12-01 12:03
我很少上QQ40788156,我电邮kalakov@163.com
欢迎交流,大家互相学习共同进步。
不接地系统(如10kv配电系统)的接地保护是测线路的零序电流,整定值一般视该线路的长度、线径、分布范围等,极不好估算,这个问题目前在我国还没有成熟的解决方案,所以不能作为主保护的。而大电流接地系统就能很方便的实现零序电(接地)保护,并能检测故障距离等,即零序距离保护。
05-12-01 15:26
一般现在变电所都有检测模块 根据高端显示 看到底是什么跳闸!比如漏电 、过流、缺相 过低压保护等等 应该根据具体情况进行检查 以最快速度结局问题!~
05-12-02 11:01
让电力部门把你的各种继电保护从新做一次,绝对没有这种事情发生了,是你的保护定值有问题.从新整定保护定值.
05-12-02 11:56
对于这种跳闸,最有可能是定值的问题!如果是其它问题,你的电缆和设备早完了!
05-12-04 22:59

zlw

检查继电保护整定值。
看低压侧三相电流是否平衡。
设备运行时多卡几次电流看有何异常?
05-12-05 10:12
那是供电部门的事,我们没有权利。
05-12-07 11:10
门机用高压供电?是高压电缆吗?门机行走时电缆也在收放 吗?恕我孤陋寡闻,请楼主解释详细下。因为我也是修门机的。
05-12-07 21:46
这样的问题,在我们这里也有。整定值有关系,(越级或是误动作)零序也会引起跳闸。
05-12-07 22:10