主题:绕线式电动机转子绕组非得串电阻才能启动吗?
点击:14355 回复:24
20楼
编辑
引用
管理
顾玉军
绕线式电动机不串电阻可以启动,大家能否告诉我这样使用有没有关系?
07-10-17 19:02
21楼
编辑
引用
管理
石峰
早期设计的行车上的电机基本用的是转子绕线式电机,从变速控制上都是减少阻值进行的。但直接短路电阻起动的话。会不会起动电流大烧坏电机呢没试过。
07-11-02 20:45
22楼
编辑
引用
管理
476005393
短接转子 直接启动电机我们已经试过 转子串电阻只是降低启动电流 等因数 把转子短接 是饶线试电机 变为 鼠笼试电机 只是增加了它的启动电流 所以所是可以短接 来启动的
08-06-09 19:01
23楼
编辑
引用
管理
想想看
引用
huoct
在 2006-7-1 20:54:00 发言
【内容省略】
08-06-10 21:15
24楼
编辑
引用
管理
宇乾
22楼的朋友,短接转子起动,只限于空车试车。特别在行车上,最好不要直接短接转子。我厂一台行车就有人换电机时,转子短接线忘了拆除,电机只用了两个班就烧毁。