10楼
编辑
引用
管理
wuhui690613
要看无功电流有多大,功率因数要补到多少,才能算出电容的容量。
06-02-21 17:04
11楼
编辑
引用
管理
wuyunduoduo
11楼的 可以告诉我一下如何计算吗?
谢谢
06-02-21 19:29
12楼
编辑
引用
管理
小彭王爷
容抗Xc=1/2πfc 无功功率Q=U*U/Xc 单位var
例如:33微法电容在220v电压下(星型接线)可补偿无功501乏.
06-02-24 09:50
13楼
编辑
引用
管理
liujianhai
随便着一本电气设计手册上就有,找不到的话给我给你发一个,留下邮箱地址
----------------------------------------------
老兄,给俺也发一份撒!!谢了。liujianhai@126.com
06-02-24 10:33
14楼
编辑
引用
管理
sfjtbyz
二楼的兄弟也给俺来一份,谢谢.
sfjt-byz@sohu.com
06-05-06 15:18
15楼
编辑
引用
管理
whx2008
二楼的兄弟也给俺来一份,谢谢.
wanghouxi2008@263.net
06-06-24 11:01
16楼
编辑
引用
管理
xinjihua
1600KVA*30~40%
同时要看无功电流有多大,功率因数要补到多少,才能确定电容的容量。
最后修改:
2006-8-16 10:12:42
06-08-16 10:11
17楼
编辑
引用
管理
小叶
2楼的兄弟能否也给我一份,谢谢!!yeth0908@163.com
06-08-17 10:40
18楼
编辑
引用
管理
xuyan200610
麻烦给我发一个吧,mail是:xuyan200610@yahoo.com.cn 谢了!
06-08-18 10:39
19楼
编辑
引用
管理
ena800126
老信
我们的路灯专用变315KVA的电容补偿15kvar*14的
路灯都是钠灯 功率因素0.45 补到0.9 电容多吗?
06-08-31 17:00