品风品雨,你好!
1、 控制器上的B1、D1、B2、D2、B3、D3、XB、TA为干触点,公共端为COM,触点容量为220V12A
2、 控制器自带PID调节功能,17、16号端子为10V模拟量输出,直接接变频器,变频器就不用PID功能了,和任何变频器都可以连接。
3、 如果不需要循环软启功能,,只需要一台固定变频,可以在购买时讲明,我这有两套程序,另一套就是这样的,很方便。其它参数都是一样的。
4、 定时换泵必须有一个泵空闲的时候才有效,而且切换的都是变频泵,比如你有三台泵,现有两台在工作,一台工频,一台变频,换泵时间到时,则在变频泵和停止的电机间轮换。若所有的泵都在运行,就是换泵时间到后,也不会切换,必须有一台休息的泵达到换泵时间后才切换。
5、 控制器为什么了方便用户使用,把各种切换的延时根据经验已经做好,根据功率的大小延时时间也不同。在切换的时候会给变频器一个滑行停车指令,现在的变频器也都有这个功能可以设置。
6、 控制器3号端子是给变频器的运行信号,5号端子是给变频器的滑行停车信号。
7、 自己不可以在控制器上设置PID调节参数。