赞同10楼的
05-10-14 08:08
可是我做18.5KW的风机选热继也是按0.58倍选的就没问题。
05-11-22 09:24
应该选80安的,热继保护电流是电机功率的二倍(粗算)!
05-11-22 09:37
2倍是直启呀
05-11-22 10:08
热继电器小了 电机的电流在68-70之间
05-11-22 14:44
我热继放在了环内呀
05-11-22 18:06
问个问题 你没有卡表吗?
在环里 电流应该是一半吧
05-11-22 19:50
就是你的热继选小了,37kw的异步电机的额定电流就是74A,你要是直接启动电流是额定电流的5-7倍,你就算是用星三角降压启动电流也很大。
05-11-22 20:59
可热继在电机启动时好象可以坚持12秒左右呢吧
05-11-23 09:22
37KW电机额定电流在70A左右,你选择50A热继电器小,应选85A热继电器,设定值在75A.