“当碰了前限位牵引机停"------说明自动这一块没有问题,当然SENSOR也没有问题.
“这时在按前进牵引机还要能往前走”----------请问你这是手动还是点动,有没有通过程序还是只有周边电路?
"碰到限位输入点24V没碰5V"----------------为什么回有5V,漏电压吗.足够造成误动作!---建议先换!
I/O上的LIMIT SENSOR LAMP是否会亮或不稳定?请留意
点击:2281 回复:13
引用 太子无敌8866 在 2005-10-9 22:24:00 发言【内容省略】
由于牵引机离操作柜比较远!操作员也不是一个!经常就有人不看牵引机已经到头了就又按下牵引机前进了!