登录
首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
回帖 发帖
正文

主题:求教:FX2N的特殊功能继电器M8000、M8002

点击:7683 回复:11

一条喷涂线PLC程序用M8002和M8000常开接点接特殊模块赋值和数据采集,想请教这两个开关的开启和关闭时间。
05-10-06 12:24
辅助继电器M8000是在运行中接通作监视用的而M8002是在运行开始时瞬间接同的(初始脉冲)
05-10-06 13:02
附件
05-10-06 13:11
该用户被锁定!
05-10-15 04:28
M8000程序运行时ON;
M8001程序停止时ON;
M8002程序运行开始第一个扫描周期ON,其后OFF;
05-10-15 09:03
ZCMY    你怎么这么强,大问题懂,小问题也知道。请问你有不知道的吗?
05-10-27 13:31

引用 one100 在 2005-10-27 13:31:00 发言【内容省略】

哈哈哈,同感哦,到处都见到ZCMY  你呢
05-10-27 15:03
知道了!!!
07-07-20 15:44
版主,这个如果我要在屏上设置时,比方说速度或长度,我是用M8002做传送吗?因为M8000在上电时就传送了后,我再修改就不能改动数值了,8002它就可以随时都能改变数值,是吗
18-07-12 09:28
用M8000加传送指令,一直在传送,随时更改
18-07-13 09:19