主题:75kw变频器逆变模块过热报警
点击:343 回复:13
10楼
编辑
引用
管理
cgmguangming
看具体工况,可以考虑柜子加空调,把环境温度降下来
26-05-26 19:30
11楼
编辑
引用
管理
Tivian
以前搞过 外挂220v 散热风扇解决了
26-05-27 10:40
12楼
编辑
引用
管理
qw945923000
这种情况如果风扇风道都是干净畅通的。那就是igbt的导热硅脂干了,建议找专业人员拆开检查。重新涂抹大概率可以解决问题
26-05-27 16:04
13楼
编辑
引用
管理
蛇会大学
说不定是负载太重了