谢谢各位师傅们的回复,非常感谢。目前我只是把加热管接触器再打紧了些,好几天未见跳闸了,很奇怪,估计是接加热管的接触器线头松所致,但我量三相电流平衡呀,也未见烧灼痕迹,反正再打紧了些就未再出现跳闸了
26-04-21 12:58

引用 7sun777 在 2026/4/16 12:16:56 发言【内容省略】

当然是兆欧表测和福禄克数字表测
26-04-21 12:59

引用 m13642735011 在 2026/4/21 12:58:06 发言【内容省略】

这样的接触不好跳闸,大多是在接触器吸合的时候跳
烧灼痕迹要把接触器接线端的螺丝拆下来看
26-04-22 09:00