接头处通过切割加工螺纹,铁屑飞溅+温度过高容易破坏附近的镀锌层,安装时应该进行补锌处理
26-04-04 08:38

引用 第三颗牙 在 2026/4/3 14:43:27 发言【内容省略】

附件 微信图片_20260404104844_117_163.jpg
附件 微信图片_20260404104846_118_163.jpg
附件 微信图片_20260404104848_119_163.jpg
附件 微信图片_20260404104850_120_163.jpg
附件 微信图片_20260404104913_122_163.jpg
26-04-04 10:55

引用 goldage 在 2026/4/3 21:19:50 发言【内容省略】

是不是非标不好说,攻牙的位置也有可能跟师傅的技术有关,攻的太深了
26-04-04 10:58

引用 YXBK 在 2026/4/3 10:27:31 发言【内容省略】

是锈蚀,还是电解反应,or二者皆致
检测一下
如果平时水渍,又没有检测电压电流等
在另一端(没有腐蚀)接个对地电线观察类同时间看看
26-04-05 17:22
镀锌层被破坏了。
26-04-06 09:34
可能是冷凝水,环境太湿了
26-04-08 22:48
它通过60度水那来的冷凝水??
除非有跑冒滴漏不处理
26-04-09 10:59
大部分是从焊接处出现问题的
26-04-09 11:58