登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题:西门子6RA70直流调速器,上电报A018,想屏蔽,P821写不进去参数。。。
点击:211 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
yuanyuesheng
几圈查下来,各端子接口电源正常,无果。
算了,直接屏蔽吧!
据说,P821=18,即可屏蔽。
但是,进入P821.001,用上下键,出现====,写不进去18。
什么原因?
最后修改:
2026/2/23 18:09:18
26-02-22 12:03
1楼
编辑
引用
管理
yuanyuesheng
型号写错了,应该是6RA70,直流调速器。
26-02-22 19:32
2楼
编辑
引用
管理
goldage
要屏蔽故障码的前提是驱动器和电机确保是真没故障或驱动器没有数据写保护
26-02-22 21:22
3楼
编辑
引用
管理
cgmguangming
用软件试试呢,
26-02-23 08:14
4楼
编辑
引用
管理
yuanyuesheng
1、A018和F018释义:
2、A018及F018报警、故障信息释义,r011查询端子状态,显示只有一个点“.”,全部正常:
3、上电报警A018,手册提示原因及实测结果,均正常;试图将此报警屏蔽:P051=40,P821=18 后,经试验,无法写入P821.001参数18:
4、实际外围接线:
最后修改:
2026/2/23 18:07:36
26-02-23 17:50
5楼
编辑
引用
管理
goldage
既然你排除外围没故障,干脆发外维修算了,以前广州和上海有西门子的维修中心,不过不要很大指望,这个型号估计周期比较长
可以的话你可以换西门子其他的新的型号
26-02-23 21:34
6楼
编辑
引用
管理
yuanyuesheng
引用
goldage
在 2026/2/23 21:34:03 发言
【内容省略】
继续研究一下。
26-02-23 21:40
7楼
编辑
引用
管理
zb沅恒
P51改了没
26-02-24 08:38
8楼
编辑
引用
管理
yuanyuesheng
引用
zb沅恒
在 2026/2/24 8:38:28 发言
【内容省略】
西门子官网有用户提示,屏蔽A018报警,可设置:
P051=40,P821=18
P051=40可以设置,但P821.001不能写入018。
最后修改:
2026/2/24 9:42:46
26-02-24 09:42
9楼
编辑
引用
管理
zb沅恒
通过P820取消也不可以吗?
26-02-25 09:46
上一页
下一页
工控新闻
cc-link协会2025携手共进,2026智领未来
银河通用再融资 25 亿元,估值继续领跑具身智能首位
ABB集团发布2025年度报告
科技创新三大关键词
cc-link协会2025携手共进,2026智领未来
绿色通道 | 图尔克加快推进氢能项目自动化
西克学堂 | ISO 3691- 4:2023标准概述:工业车辆安全认证的基石
荣耀首款人形机器人亮相