负载是压缩机,设备用了几年都没什么问题,最近偶尔会出现停机是热继跳的情况,实测运行时电流23A多安,热继设置是30A
26-01-15 15:32
先换热继电器啊
26-01-15 15:38
最近偶尔会出现停机是热继跳的情况
既然用了热继应该是接触器控制吧,停机时应该就是接触器断开了电源,这样还会跳热继?
26-01-15 16:26
电流正常的话,热继电器老了
26-01-15 16:35
既然测了电流在合理范围,那么意见也是先换热继电器。
26-01-15 16:50
先换再说
26-01-15 18:16
偶尔跳的话,可以调整一下保护电流再说吧
26-01-15 21:22
大部分是热继出现问题,按楼上说的先换热继看看
26-01-16 07:46
先换简单的热继电器先
26-01-16 08:17
有可能热继触头老化了
26-01-16 08:23