登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:【话题】跪求,扫地僧级别大神!!!三菱PLC和三菱变频器的问题,已经令15个大神望而却步了!!!!(220260109)

点击:149 回复:10

三菱F1N 60MR控制2个三菱D700的变频器。现在出现使用中突然电机不转,看PLC电源指示灯和RUN灯正常,没有报错信息,变频器频率显示00.运行指示灯不亮。以前重新按复位可以重新启动并正常工作。现在不行,要断电后才能重新启动。
请问各位大神,这个问题要怎么解决。有遇到过的吗?怎么搞好的,在线等。我急亚!!!!
最后修改:2026/1/12 11:42:52
26-01-08 22:32
变频器是外部端子启停,还是PLC通讯控制
变频器频率信号是模拟量还是通讯
PLC是正版的还高仿的
26-01-09 11:03
有图上图,没图拍照;
[QUOTE]PLC电源指示灯和RUN灯正常,没有报错信息,变频器频率显示00.运行指示灯不亮[/QUOTE]
看这配置一般是外部端子控制,如果是的话,这个只能说明变频器没收到外部信号;
至于为什么没收到无法进一步分析,只能靠猜;
靠猜测的话再来15个大神也不敢保证能解决。
26-01-09 11:24
先检查一下你给启动前与启动后PLC的指示灯有没有变化,如果变频器没有启动,频率给了也不会运行。如果给启动信号后PLC的指示灯有变化那检查一下PLC的输出信号到变频器启动端子上有没有电压变化。依次排查故障
26-01-09 11:51
看配置应该是端子控制。应该是变频器没收到运行信号。
26-01-09 12:23
没有收到运行信号,那么至少频率不会显示0。
搞得不好变频器频率也是PLC多段速控制的。
现在首先要量量PLC是不是有输出了。
Good Luck~
26-01-09 13:41
搞不定就换人, 15个人都没搞定了,价格可以预算多一些表情
PS:硬件配置接线那些什么都没有,楼上各位大神都是盲猜吗表情
``````````````````````
现在出现使用中突然电机不转,看PLC电源指示灯和RUN灯正常,没有报错信息,变频器频率显示00.运行指示灯不亮、
````````````````````````
以前重新按复位可以重新启动并正常工作
----------------------------------------------
变频器RUN是走通讯(小概率),还是走端子(大概率),以及速度走通讯?模拟量?本体旋钮?本体面板按钮?
复位是触摸屏复位?还是变频器本体有复位?如果是 触摸屏复位,那就是PLC控制变频器启停,为何会停?不看看程序?
信息不全,白瞎,只有找神仙给你修,感觉还是建议换人。表情
26-01-09 14:27
楼主不急吗?看把我们这些爬楼的都急的不要不要的,就问楼主是老板?还是操作员?或是维修电工?莫不要将爬楼的都急死
26-01-09 19:37
这个配置的话,变频器应该是端子控制的,PLC控制中间继电器,检查一下变频器的开停控制中间继电器吧
26-01-09 21:21
plc输出控制的 查下输出点看看
或者手动端子启动变频器
通讯的看看通讯接口 检查程序
26-01-09 22:31

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯