主题:一次卧式镗铣床排故过程

点击:223 回复:15

一天上午老板告诉 我车间一台TPX619B型卧式铣镗床按钮板一个正向快速按钮坏了,上电检查该按钮确实没有动作。想找一个按钮换上,拆开看按钮发现尺寸还不对,新按钮比原按钮LAY7尺寸略大装不进去 。买来一个合适的新按钮换上,可是机床上电后发现按下该按钮还是没有动作。发现故障原来不在这个按钮上。
25-12-28 16:06
查图纸吧,故障按钮线号1N11和-24V,查图纸该按钮是SB12 ,为正向快速按钮  。反向快速按钮SB13是好用的,线号1N12和-24V,按下后发现CPU(FX1N-60MR)上X14指示灯点亮,输出扩展模块(FXON-16EYR)上Y043指示灯点亮,继电器KA18和接触器KM6吸合,机床反向快速动作正常。但按下按钮SB12发现X13、Y042指示灯不亮,继电器KA17和接触器KM5不吸合。 首先判断SB12没有接入PLC输入端,有断点。
附件 1766908881865.jpg
25-12-28 16:07
按钮用万用表就很容易测出好坏;
25-12-28 16:08
问题就是当时没长脑子,可能也是急了点 ,按钮看上去也确实坏了。 表情
25-12-28 16:39
开始检查按钮盒端子,这时才发现按钮盒外壳有明显磕碰的痕迹。于是打听了一下旁边干活的装配工,他说昨天这个按钮盒掉下来过,再装上去就发现正向快速按钮没有动作了。于是我更笃定故障一定在按钮盒里,当检查按钮盒右侧端子排时突然发现端子排上 第一棵线1N11掉了,故障找到了,重新接好后,给机床上电发现正向快速按钮SB12恢复正常了。
附件 1766911743943.jpg
25-12-28 16:48
整个排故过程走了一些弯路,所以查故障前,应先亲自了解现场情况 ,不能光听别人说什么。
附件 1766911927511.jpg
最后修改:2025/12/28 16:57:45
25-12-28 16:56
线头掉了,还好,比线头松动,时好时坏的故障好查
25-12-29 13:32
感谢分享宝贵实战维修经验表情
25-12-29 16:52
表情,厉害。fxon挺老的机器了,
25-12-29 18:26
道路是曲折的,前途是光明的。
25-12-29 19:38