登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:【话题】汇川AM系列PLC,有用过的吗,赶紧围观,讨论一下。(我要整100分兑换签字笔)(20251223)

点击:252 回复:12

一共挂载32个模块,codeSYS平台编程,控2轴,今日送电测试,被输入模块给短路了,那SS我接了一正一负,电源保护了,最后查手册才发现问题,正常都是A9接24正,B9接0V,就这输入模块比较特殊。还有哪些坑或者优势大家吐槽或者夸赞一下。
附件 346ba418c9d022656e60f9a96372c6a9.jpg
最后修改:2025/12/24 11:37:41
25-12-23 15:55
输入模块的A9/B9都标为SS,两者是输入公共端且内部通路;
32位输入模块也有坑,它的A9/B9/C9/D9标识为SS0/SS1/SS2/SS3,容易理解为各自单独为8路输入的公共端,实际上并不是,仍然是以16路为一个单位的,也就是SS0/SS1是一组,SS2/SS3是另一组。
所以画图OR接线之前还是得看一下手册。
想起来汇川Easy系列产品手册里也有小坑,之前的产品手册里GL20-3200END的接线图是错的,不知道最新的改了没。接线图要看每个产品的硬件用户手册。
汇川可以参照西门子的远程模块,把最下边的电源/公共端端子做个颜色区分,以作警示。
25-12-24 10:36
这玩意儿贵啊。
还是用easy系列,400一个的301到1000出头的521,基本涵盖自己兼职项目所有需求表情
最后修改:2025/12/24 12:46:13
25-12-24 12:46

引用 Brainy_fa 在 2025/12/24 10:36:58 发言【内容省略】

还有他这个型号,印刷在侧面,我也是醉了,这AM522两种版本呢,鬼知道我装的是哪个,我想看看还得拆下来。
25-12-24 16:25

引用 bnnyygy 在 2025/12/24 12:46:06 发言【内容省略】

我这不知道多少钱,项目上的,让我先测试一下,我就把各种模块凑了一套玩一下。
25-12-24 16:26
没用过的使用前一定仔细看一下说明,不能凭经验想当然的那样接线;
25-12-28 16:09

引用 ZCMY 在 2025/12/28 16:09:54 发言【内容省略】

是的,还好没烧设备。太自信了。
25-12-28 21:53
感觉很多系列没多大区别:反正最大就是带32轴。。
25-12-29 08:35
碰到一些价格很高又紧缺的型号,烧一个的损失可能就一二个月白干了;
25-12-29 09:25

引用 chi1225 在 2025/12/29 8:35:00 发言【内容省略】

这个PLC和联诚的EC300很像,不知道谁抄的谁的,对我来说好用就行。
25-12-29 11:34

上一页下一页