主题:请教电机烧毁原因

点击:3364 回复:11

请教各位大虾:
   现有一台2.2KW的电机烧毁,查看定子绕组有一相绕组烧掉,另二相完好。电机是Y接法的。经外部检查,只有电机的三个接线端有漏电现象,其它没有查到异常情况。有人说此电机是缺相烧毁的,但按电机原理分析Y接法的缺相烧毁表现为二相绕组烧掉,一相完好,只有△接法的电机缺相才会烧一相。
   请各位帮帮分析一下这台电机烧毁的原因,是电机接线端漏电引起的还是..................
                        表情表情表情表情表情表情
05-09-24 11:48
转子有没拖底呀?拖底就会发热而烧了,,,
05-09-24 12:09
拖底?是不是指扫镗呀。没有这种现象.
05-09-24 14:17
有没有可能是电机本身绕组的匝间短路造成的,再讲漏电的话是之前漏电的,还是之后,电机外壳有无接地线
05-09-24 16:59
拖底就是扫镗,拖底是广东人的用语,哈哈
05-09-24 17:36
关注一下~~``
05-09-24 20:45
表情表情
06-07-07 16:42
7楼
该帖内容不符合相关规定!
08-01-17 17:31
8楼
该帖内容不符合相关规定!
08-01-17 17:32
电机质量有问题吗?匝间短路.绝缘老化,----------电机使用多长时间啦?