引用 蛇会大学 在 2025/8/26 21:45:33 发言【内容省略】
这个还真是个巧妙的应用难点在于压力降到下限时,下限触点是会闭合,但是随着压力的升高,下限触点就会断开
常规做法是加个继电器自锁,楼主用计数器功能解决了,省了继电器
点击:271 回复:16
引用 蛇会大学 在 2025/8/26 21:45:33 发言【内容省略】
这个还真是个巧妙的应用引用 心里住着一只 在 2025/8/27 17:11:29 发言【内容省略】
楼主的计数值设定的是1,当到达下限位置,M3闭合一次,计数器到达计数值引用 YXBK 在 2025/8/27 19:21:01 发言【内容省略】
版主说的很对。计数值设为1.RA RC闭合,接通M0,计数为1后不再上升。M4接通后计数器复位.ra,rc断开。变频器停机。M3下一次再导通时。计数器又记1.rarc又闭合。循环往复