主题:200smart设备定时循环启动程序
点击:239 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
MadaoB26M
在网上看到的程序案例,自己试着复现了一下,设定时间是3分钟运行,程序段7 的 #运行M 只能到2,然后#运行M就会变成0,重新开始计时,正常的话 #运行M 到3的时候就可以进行程序段10的停止位了。搞了一上午不知道咋回事,有没有哪位大神帮忙看看
25-08-01 14:12
1楼
编辑
引用
管理
MadaoB26M
25-08-01 14:12
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
没贴上程序要大家猜?
25-08-01 14:12
3楼
编辑
引用
管理
MadaoB26M
网有点卡
25-08-01 14:13
4楼
编辑
引用
管理
MadaoB26M
25-08-01 14:19
5楼
编辑
引用
管理
MadaoB26M
25-08-01 14:20
6楼
编辑
引用
管理
346953791
把网络7.8的梯形图改成这样试试看。。
最后修改:
2025/8/1 14:29:47
25-08-01 14:23
7楼
编辑
引用
管理
MadaoB26M
1S的脉冲
25-08-01 14:25
8楼
编辑
引用
管理
346953791
哦,是网络8和网络9
25-08-01 14:31
9楼
编辑
引用
管理
胡须
#运行M 显示2,一分钟后停止,时间正常啊!0,1,2.计时三分钟。
问题在2段,#启动 循环复位计时,要串入#定时完成信号,或者输入是P信号