点击:234 回复:18

老板想花一块钱办一千块钱的事
25-07-23 11:51
闲着也是闲着,多去服务几次就好了。硬件省钱了 服务费用更多了。  表情
25-07-24 09:20
出乎大家意料
今天本来想加磁环,加吸收电容。
试了不行,换了一个开关电源。
再开机,电机工作居然黑屏了。
万万没想到,空载居然会过电流,
引起PLC复位。
于是再加了一个150W电源,
给电动推杆供电,
试了几次好像没那个问题了。
25-07-25 20:39
你这个隐患。
25-07-25 20:50
实际上就是你的PLC电源和电动推杆公共使用吧,电动推杆启动的电流大导致电源短时保护复位
这样分析合理不?
25-07-25 21:17
推杆停止的时候掉电压比较多
25-07-26 05:04
也不算意外
24v电源电压下降多了一些 造成的问题
25-07-26 09:25
三菱已经算得上是比较便宜的工控产品了
25-07-26 10:14
这里面水很深,这种板子有些连回原指令DZRN都不支持,垃圾的要死
25-07-26 10:41