主题:台达DVP60ES00R2联不上机
点击:160 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
cjtdz
废品站买来三台二手台达DVP60ES00R2 电脑上PLC与软件联不上机,是怎么回事?需要设置吗?
最后修改:
2025/6/22 22:00:24
25-06-22 21:59
1楼
编辑
引用
管理
蛇会大学
需要设置,软件上设置串口号
25-06-23 12:01
2楼
编辑
引用
管理
Tivian
连不上一般三方面原因,电脑方面的串口选择不当,串口的通讯参数设置不当 串口驱动没装好。串口线严格按照规定的焊接,还有就是PLC或者PLC串口损坏
25-06-23 13:48
3楼
编辑
引用
管理
bnnyygy
1,安装COMMGR,这个是负责和PLC通讯的,
2,安装COMMGR以后,打开软件设置正确的COM号,插上通讯线,自动搜索一下,显示搜索OK以后,编程软件才能正常上下载。
这个PLC应该很老了,容量小,性能差,学习我都嫌弃它不好用,你还是卖废品站吧,
25-06-23 14:31
4楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
端口 站号 不对的可能性比较大
25-06-23 16:34
5楼
编辑
引用
管理
qjj740210
废品站买来的东西,连不上编程通讯,最大几率能是啥原因……
另外台达的这个60点的PLC,当年我选用了三台坏了三台,代理商给我的解释是选用的人少,机器在库房搁置太久了……之所以选用60点的PLC,是因为当时供货商报价算下来小点数的PLC扩展成60点的使用成本高于直接选用60点的PLC。
25-06-24 11:31
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
可能是通讯口坏了;
25-06-24 13:33
7楼
编辑
引用
管理
cjtdz
还是想研究一下。这个软件哪里可以下?网上搜了一下,全是TMD广告!
25-06-25 16:23
8楼
编辑
引用
管理
bnnyygy
https://downloadcenter.delta-china.com.cn/DownloadCenter?v=1&CID=06&itemID=060301&downloadID=DVP-ES%E7%B3%BB%E5%88%97&sort_expr=cdate&sort_dir=DESC
25-06-25 17:22
9楼
编辑
引用
管理
ZCMY
还有其它的台达PLC的话连一下,如果能连上就证明这个通讯口已坏;
25-06-26 09:20