主题:电流设置。
点击:254 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
woshigoutou
两台30千瓦电机,长期运行。一台37千瓦绕线电动机,频敏启动。长期频繁正反转。
3台设备选用250断路器,还是400断路器比较好?li电流设置多少合适?
25-06-18 11:46
1楼
编辑
引用
管理
Tivian
不会同时启动吧,总断路器选大点好,过载保护设定额定电流的1.1倍就行
25-06-18 13:04
2楼
编辑
引用
管理
YXBK
用400A的好,至于li电流应该默认的就可以了
25-06-18 14:03
3楼
编辑
引用
管理
fadzw123
400的耐用。。。
25-06-18 17:15
4楼
编辑
引用
管理
346953791
选400吧。电机单独加保护,不要指望断路器保护电机。等断路器跳了你电机十有八九也差不多烧了。。
25-06-18 18:37
5楼
编辑
引用
管理
goldage
实际上你用250都可以,正常操作,一般人不会三个电机同时启动,何况频敏启动的电流并不大
当然,你用400的也就是贵一点,贵点也没所谓,毕竟很难保证250 的开关的质量是优等品
25-06-18 21:28