主题:请问有关USB-RS232串口线使用问题

点击:288 回复:20

232应该用9针全的那种, 只有2,3,5的有局限.
25-06-03 11:57
问题是商家也不会自报缺陷,反正我卖出的是232通讯线,线号2、3、5肯定有输出,但其它的线号…我不说,你自己猜,如同买盲盒一样,碰运气。
基本可以断定,10元/根内的线,估计只能用2、3、5号线,而50元/根以上的线,应该是全9针线号。
最后修改:2025/6/3 12:32:27
25-06-03 12:31
实在不行就吧它们都拆了看看  一目了然
我就这样一边一边测试 搞工控 不行就拆
25-06-07 15:22
PC-PPI是西家官方的话的应该没问题呀,会不会是系统问题?我联200plc一直用那台2014年的XP系统老笔记本,看着和你的转换先一样的,一直能用,由于笔记本是大家公用的,遇到过联不上的时候,重新装下200的软件好了。
25-06-07 20:34
S7-200的PLC直接用USB-PPI,不要用普通的USB转RS232+国产PC-PPI的方法;
25-06-08 16:11
PPI线是西门子的下载线吗?
25-06-08 17:39
PPI并非西门子的原装下载线,是网上买的国产线,估计就是PC-PPI线的问题。
25-06-08 18:19
以前试过USB转232的普通数据线(PL2303芯片),连永宏PLC、三菱PLC之类的没问题,但是用来连西门子装置,电脑就蓝屏,换成FT232芯片的USB转232数据线,一切正常
25-06-08 21:34

引用 ytleaderplc 在 2025/6/1 22:20:45 发言【内容省略】

艾莫迅的怎么样
25-06-09 05:59
这个 线是232的,PPI是485的,你需要一个232转485的转换模块来连接PPI!
25-06-09 08:14