主题:求教各位大佬,指正一下,星三角启动。已更改,看10楼
点击:388 回复:14
10楼
编辑
引用
管理
1650774697
更改后,请指教
25-04-08 16:07
11楼
编辑
引用
管理
346953791
一个定时就可以了,没有必要用两个。。
25-04-09 15:36
12楼
编辑
引用
管理
xuhuifox
程序是一个方面,在实际接线中,需要星角两个接触器互锁才行!
25-04-10 08:14
13楼
编辑
引用
管理
风神小子
画蛇添足了
25-04-12 17:17
14楼
编辑
引用
管理
知道一点
不认为是画蛇添足,使用一个定时器有触点竞争机会~尤其星角使用不同型号规格产品
25-04-12 19:12