登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:【话题】请教一下施耐德ATV610报SCF1(电机短路)和INFR(内部错误27的维修思路。)(20250407)

点击:402 回复:16

引用 328240984 在 2025/4/10 9:03:32 发言【内容省略】

导线多穿绕几圈,小电流好模拟。
25-04-10 09:17
多谢回复,这种方法我也经常使用,主要是大功率带小电机电流小不方便观察,多绕几圈方便观察。
25-04-10 09:39
问题已经查到了,现场有两台,刚才更换主板,上电正常,运行报过流,恢复出厂设置,不给定频率,运行不报故障,运行以后还是报过流。
今天回去查一下主板出来的驱动信号吧。
25-04-10 09:42
没必要上图片了。
最后修改:2025/4/10 9:43:31
25-04-10 09:42
这个系列主板很容易坏,搞不定先换主板试试
25-04-11 10:09
导线通过1-3A电流足以能判断出好坏。
25-04-11 18:10
没必要把问题搞得那么复杂,不定时报接地故障首先应该排除电机故障
一个礼拜前客户有一台AB755-355千瓦变频器不定时报U相接地故障,从半个月到3天最后1天一次,我跟他们说大概率是电动机原因如果轴承跑外缘转子就不在磁芯中心运行,会报接地他们不信,说去年8月份刚换的陶瓷轴承(SKF价格不菲),我也没有跟他们犟,买来电流检测板和霍尔换上还是报U相接地,后来打开电动机发现后端盖跑外缘间隙40道左右,内盖螺栓少一颗导致油脂都进绕组了,U相引出线有破皮,给他们修复端盖清洗绕组运行近10天没有再报接地故障,建议测一下零序电流,对比同型号有没有偏大
25-04-13 18:01

上一页 上一页

工控新闻

更多新闻资讯